Eberle PLS 511 Zykluszeit

JRe

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Mit sicherheit ist das mal wieder eine total dumme frage aber steh grad total auf dem Schlauch.

Also ich hab hier das Handbuch der Eberle PLS 511 und diese hat einen Bitprozessor integriert, welcher eine Zykluszeit von 3,125ms pro 1k hat.

So jetzt mein Problem das 1k steht dass für 1kBit oder 1kByte. Hab mal vermutet Byte weil 1kBit is gar nicht so viel.

Vielleicht kann mir ja jemand helfen

Gruß

JRe
 
Normalerweise wird es in Anweisungen bzw. in kAnweisungen angegeben. Eine Anweisung ist meist 2Byte. Also ist die Angabe auf keinen Fall kBit.

Und die Eberle waren sauschnell! :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die Eberle ist zumindest in der Rechenwortbreite 4 Bit breit, auch die Adressierung sieht nicht besser aus, der Befehlssatz ist sehr klein und ich denke das, so wie das in meinen spärlichen Dokumentationen steht, ausschließlich der Befehl die Zykluszeit beeinflußt.
So ist es dann wahrscheinlich so, das 1 k Befehle reine Befehle und keine Parameter mit gerechnet werden. Und wenn ich das so recht überlege, schreiben die auch was von 1000 Anweisungen und der Zeit....
Müßte ich aber nochmal nachschauen.

Edit:
Nochwas, ist die Beschäftigung sportliches Interesse oder hat das ganze einen praktischen Hintergrund? Wenn Du nicht gerade was für die Raumfahrt bauen willst, und zu allem Übel keine Quellen hast laß die Finger davon, es ist grauenhaft.....

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Wäre schön wenn es nur reines Sportliches interesse wäre.

Arbeiten muss ich zum Glück nicht mit ihr muss diese Steuerung im Rahmen einer Bachelorarbeit nur durch eine S7 300 Baugruppe austauschen und da brauch ich für meine Dokumentation halt etwas informationen zu der Eberle SPS. Hab ja das Handbuch der SPS ist halt auf Englisch und ein paar teile bleiben dann unverstanden oder misverstanden deswegen hab ich nochmal nachgefragt.

Und danke für eure Hilfe, will mal schaun ob ich heute noch das Handbuch in Deutsch bekomme oder noch weiter informationen auftreiben kann.

Gruß

JRe
 
Hallo,
na, dann stelle doch mal die konkreten Fragen hier rein, ich bin mit diesem Eberle Krempel hier immer so allein. Frage zuerst von mir: Hast Du Quellen, Programmiersystem, und was hast Du an Handbüchern?

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das einzige was ich bisher als Quelle hab ist das Handbuch der PLS 511 aber das in Englisch und steh zur zeit in kontakt mit alt-sps hoffe doch mal das ich durch die noch an irgendwelche handbücher oder daten über die SPS bekomme brauche ganz ganz dringend info über die SPS.

Falls du was hast könntest du mir zukommen lassen bin grad ein meiner Bachelorarbeit und da brauch ich Daten auf die ich meine Aussagen stützen kann.

gruß

JRe
 
Hallo,
was hat denn altsps noch, was ist die 511, ich nehme an das ist eigentlich eine 514, ist das ein Rack oder was kompaktes?
Was steuert das Ding?
Ich habe die Rüsselpest, und seit heute sieche ich nicht mehr so vor mich hin wie die letzten Tage,da ist ein wenig Zeit. Also wenn der Befehlssatz der 511 mit dem der 514 übereinstimmt hätte ich was deutsches, wenn auch nicht vollständig. Geht aber erst wenn ich wieder auf Arbeit bin. Wieviel k ist denn das Programm?

Gruß
Mario
 
die von Alt SPS sagen das sie noch alles haben was von nötig is, Programmiergeräte und SPSen haben se auch noch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
habe ein Problem mit einer Eberle PLS 511.
Da ich leider kein Handbuch mehr besitze wollte ich
fragen ob mir jemand eines per pdf-file oder ähnliches
zukommen lassen kann.
Danke
 
Hallo,
was hat denn altsps noch, was ist die 511, ich nehme an das ist eigentlich eine 514, ist das ein Rack oder was kompaktes?
Was steuert das Ding?
Ich habe die Rüsselpest, und seit heute sieche ich nicht mehr so vor mich hin wie die letzten Tage,da ist ein wenig Zeit. Also wenn der Befehlssatz der 511 mit dem der 514 übereinstimmt hätte ich was deutsches, wenn auch nicht vollständig. Geht aber erst wenn ich wieder auf Arbeit bin. Wieviel k ist denn das Programm?

Gruß
Mario


Lesen und staunen.
 
Hallo,

Ich hab hier grad ein Projekt, bei dem eine alte Eberle PLS511 ausgetauscht werden soll mit ner S7.
Denn Code habe ich nur als Ausdruck, reicht soweit auch aus, nur das mir die Syntax an manchen Stellen etwas schleierhaft ist. Hat jemand vielleicht eine doku, wo die Syntax beschrieben ist?

Vielen Dank im voraus.

Astranik
 
Moin,
ich bin grad auf ner Inbetriebnahme in Marokko, daher habe ich den Codeausdruck nicht bei mir.
Da gibts aber mehrere Sachen:

- Wie ist das mit Und vor Oder? Wird das berücksichtigt, oder wird immer das VKE weiterverarbeitet?
- Wie funktionieren die Timer? Benötigt ein Timer nur ein Bit? Und wie wird die Zeit eingestellt?
- Bei manchen Verknüpfungen wird der "L"-Befehl nicht nur am Anfang, sondern auch danach nochmal verwendet. Wird das VKE dann neu erstellt, oder ist das dann wie eine Klammer?
z.B.:
Code:
L   #100
O   #101
L   #200
A   #201
=   #300

Das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Genaueres zu dem Code kann ich erst sagen, wenn ich wieder im Büro bin.

Gruß,

astranik
 
Hallo,
also ich habe spärliche, nicht vollständige Unterlagen, mußte mich aber auch schon mit dem Code auseinandersetzen. Wie gesagt PLS514 Code.
Es gibt in der Büchse einen Zwischenspeicher ZS, in diesem wird offensichtlich das VKE abgelegt. Sagen wir es mal mit Code, Dein Beispiel:
L #100
O #101 //hier erfolgt kein VKE begrenzender Befehl, ZS ist mit VKE geladen
L #200
A #201
= #300 //dieses Ergebnis entsteht aus den letzten zwei Abfragen,
das VKE aus ZS wird nicht berücksichtigt
//Schreibst Du jetzt hier:
L #200
A #201
A ZS
= #300 //wird ZS mit berücksichtigt

Zu den Timern schaue ich nochmal nach, nerve mich bitte nächste Woche nochmal.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eberle PLS 511

Hallo,

ich habe das gleiche Problem, ich soll eine Eberle gegen eine S7-300 austauschen, komme aber auch nicht mit den Timern klar.

Bsp.:

L #SM772 T772 Timer
A #A235 Y235 Magnetventil
A #E201 S201 Eingang
A #E205 S205 Eingang
O #M100 M100 Merker
AN #M104 M104 Merker
= #M100 M100 Merker

weiteres Beispiel:

L #SM775 T775 (Bei Abfrage Takt= 0,1 sek,)
= #441 ???? Zwischenergebnis oder Zeitwert ???
LN #M101
 
Eberle PLS 511

Sorry,

war noch nicht fertig.

L #SM 775 T775 Bei Abfrga = Takt 0,1 sek.
= #441 ??? Zeitwert oder Zwischenergebnis
LN #M101 M101 Merker
AN #M107 M107 Merker
= #440 ??? was ist das ?

Es ist nicht deklariert als M, E , A oder T .

Kennt sich noch irgend jemand mit Eberle PLS 511 aus ? oder hat ein Handbuch als PDF ? Bin für jeden Tip dankbar.
 
Hallo,
mit dem EDOPS kenne ich mich nur insofern aus, das man das gar nicht haben muß. Ich nehme an das das EDOPS Syntax ist. Zu den Timern, man hat lediglich eine Zeitbasis von 10ms, also 10ms Takt ein Zyklus lang. Alles andere muß man dann selberbauen (Zähler).

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handbuch PLS 511

Hallo,
mit dem EDOPS kenne ich mich nur insofern aus, das man das gar nicht haben muß. Ich nehme an das das EDOPS Syntax ist. Zu den Timern, man hat lediglich eine Zeitbasis von 10ms, also 10ms Takt ein Zyklus lang. Alles andere muß man dann selberbauen (Zähler).

Gruß
Mario


Hallo,

ich habe jetzt ein Handbuch für die PLS511 in Deutsch bekommen, es gibt hier allerdings einiges im Code zu beachten, Timer gibt es übrigens auch
die auf Potis liegen die in der SPS eingebaut sind.

Gruß

Jürgen
 
Auszug aus Handbuch

352jew0.jpg
Hallo,
mit dem EDOPS kenne ich mich nur insofern aus, das man das gar nicht haben muß. Ich nehme an das das EDOPS Syntax ist. Zu den Timern, man hat lediglich eine Zeitbasis von 10ms, also 10ms Takt ein Zyklus lang. Alles andere muß man dann selberbauen (Zähler).

Gruß
Mario

Hallo,

nur zur Ergänzung, das im Anhang ist bestimmt wichtig zu wissen, beim
arbeiten mit der Eberle PLS511.

Gruß

Jürgen
 
Hachja, die gute alte Eberle :)
Bei mir auf Arbeit laufen noch viele Anlagen damit.
Ich mag diese Steuerung, falls noch Fragen existieren, ich versuche sie gerne zu beantworten.
 
Zurück
Oben