Hallo zusammen,
ich muss zur Ergänzung für eine Anlage mit Unified Panels Nuzter mit selbst erstellten Rollen die selbst erstellte Rechte haben einsetzen.
Es funktioniert nur nicht so wie das annehme. Unified V18 wird für das Projekt genutzt.
Ich kann die Rollen erstellen, eine auswählen. Denen Rechte zuweisen. Die Rechte bei den Panels auswählen.
Nur wenn ich mich mit einem Nutzer anmelde der eine selbst erstellte Rolle hat kann ich gar nichts mehr am Panel bedienen.
Auch nicht etwas was keine Berechtigung erfordert.
Der Benutzername wird richtig angezeigt und auch das einloggen über die Benutzerverwaltung funktioniert.
Aber sobald ein solcher Nutzer eingeloggt ist kann man nicht mehr bedienen.
Loggt man sich aus kann man wieder alles was keine Berechtigung hat bedienen.
Die normalen Rollen wie User und Administrator funktionieren weiterhin.

ratlose Grüße

Gerrit
 
Hast du bei deinen selbst erstellten Rollen zufällig HMI Monitor Client aktivieren verwendet? Da bin ich gerade drüber gestolpert.
Die Rolle HMI Monitor Client aktivieren ist ein Sonderfall, sie setzt alle anderen Rollen außer Kraft und erlaubt nur beobachten.
 
Habe heute hier im Forum dieselbe Frage gestellt.
Von daher, wäre das wirklich klasse, wenn es die Lösung ist. Wird morgen getestet..
 