-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich möchte einen EInschaltmerker haben, welcher nur während des 1. Zyklus TRUE ist.
Im OB1 hab ich den folgenden Code geschrieben:
Wenn ich das Ganze in PLCSIM simuliere, dann wird der Ausgang A3.1 jedoch niemals TRUE. Was mache ich falsch?
Hier der Ausschnitt aus der Hilfe, wonach es doch so funktionieren müsste
ich möchte einen EInschaltmerker haben, welcher nur während des 1. Zyklus TRUE ist.
Im OB1 hab ich den folgenden Code geschrieben:
Code:
L #OB1_SCAN_1
L B#16#3
<>I
= A 3.1
Hier der Ausschnitt aus der Hilfe, wonach es doch so funktionieren müsste
Code:
B#16#01: Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
B#16#02: Abschluß des Wiederanlaufs
B#16#03: Abschluß des freien Zyklus
B#16#04: Abschluß des Kaltstarts
B#16#05: Erster OB 1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters