ja, die Frage ist, wie schnell der Prozess ist, also welche Zykluszeit der SPS brauchst Du. Also wenn die dominierende Zeitkonstante des Prozesses vielleicht 1s ist, dann sollten die Regler schon sauber mit 100ms aufgerufen werden.
Je nachdem, was da sonst noch so programmiert ist, ist die Aussage schwierig...
Ich wähle die SPS eher nach benötigten Schnittstellen aus, da ne CPU + CP meist das gleiche kostet wie die nächst größere CPU...
Also in Deinem Fall würd ich aus dem Bauch zu ner 1515 tendieren, falls Du noch Profibus brauchst ne 1516.
Aber sicherlich krigt mans bei langsamen Prozessen und schlanker Programmierung auch mit ner 1510 SP hin. Da würd ich das aber vorher mal im TIA zusammenklicken und schaun wieviel Speicher man braucht.
Es sind ja sicherlich nicht nur 50 Regler in der doch relativ großen Anlage...