EMV Richtlinien

hmmm, bin zwar auch n Freund von ZDF (Zahlen, Daten, Fakten) doch hier wäre eine etwas großzügigere Beschreibung siche hilfreich gewesen ;-)

Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist für dich Artikel 13 relevant, gilt nur für ortsfeste "Anlagen".

Gruß
Alex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Alex.

Wenn ich 10 Betriebsmittel, die jeweils EMV zertifiziert sind zusammen in einem Schaltschrank verbaue, heißt es der Schaltschrank ist ebenfalls EMV sicher? Im Artikel 13 steht das nicht!

Gruss

Joachim
 
Hallo Zusammen
Schaut mal in der Norm EN 61439-1:2009 im Abschnitt "J.9.4.2 Prüfanforderungen" nach.

Dort findet man unter anderem folgende Regelung (Auszug):

.....
An fertigen Schaltgerätekombinationen brauchen keine Prüfungen der EMV-Störfestigkeit und -Störaussendung vorgenommen zu werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a)....

b) Der interne Einbau und die Verdrahtung ist nach den Angaben der Hersteller der Betriebsmittel ausgeführt (Anordnung bezüglich gegenseitiger Beeinflussung, abgeschirmter Kabel, Erdung usw.).

Alles klar?

Gruss

Hans
 
Zurück