TIA Engineering Station für WinCC Professsional Einzelplatzsystem einrichten

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Uwe,

Wenn du magst mach bitte mal einen Screenshot von der WinCC Channel Diagnose. Zu dieser kommst du wenn du im Start Menü einfach den Text eingibst.
Hast du dich schon mal mit dem Tia Portal auf die CPU verbunden? Mekert hier TIA wegen den Zertifikaten?

Gruß TIA
 
Der Siemens Mann hat herausgefunden, dass es ein Passwortproblem ist. Wenn ich die Zugriffsstufe Vollzugriff (kein Schutz) wähle, bekomme ich eine Verbindung. Wenn ich HMI Zugriff anwähle und ein Password eingebe, dann habe das WinCC keine Verbindung.
Ich bin wie folgt vorgegangen:

  1. In PLC Vollzugriff angewählt
  2. Hardware komplett übersetzen
  3. Hardwarekonfiguration laden
  4. in WinCC Verbindungen der PC-Station Z
  5. Zugangspasswort gelöscht
  6. PC-Station Software komplett übersetzen
  7. WinCC Runtime Simulation starten
  8. --> Verbindung vorhanden
  9. In PLC HMI Zugriff angewählt und Passwort vergeben
  10. HW-Konfig übersetzen und laden
  11. in WinCC Verbindungen Passwort eingetragen
  12. Software komplett übersetzen
  13. WinCC Runtime Simulation starten
  14. --> keine Verbindung vorhanden

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

hier der Auszug aus dem Diagnosefile1738063326431.png
1738063217492.png
1738062605277.png
1738062386416.png
 
Das Problem ist gelöst. Hurra. Entscheidend war folgender Hinweis:

Hinweis
Ein Passwort ist nur notwendig, wenn Sie in der Steuerung die Schutzstufe "Kompletter Schutz" hinterlegt haben.
Wenn die Schutzstufe "Kompletter Schutz" in der Steuerung hinterlegt ist und Sie kein Passwort eingeben, wird keine Verbindung zur Steuerung aufgebaut.

Ich habe das Zugangspasswort in der HMI Verbindung gelöscht und jetzt funktionierte es. Hallelujah!

Warum das mit dem Passwort bei Kompletter Schutz nicht funktioniert ist mir zwar immer noch nicht klar, aber mit dieser Lösung kann ich leben.

Danke für eure Hilfe/Unterstützung.
 