Ich verrate dir jetzt ein großes Geheimnis:Zum Panel noch was eigenartiges. Bei einer meiner Anlagen, wurde es im Schaltschrank recht warm. Zu viel Antriebe drin. Deswegen hatten wir mehrere Ausfälle. Bevor die Lüftung verbessert wurde habe ich das Panel abgezogen, im Schrank sieht man es doch eh nicht. Und jetzt Kollegen haltet euch fest. Ohne Panel war die Zykluszeit um 4% kürzer! Reproduzierbar!
Das war schon immer so.
Bei 300/400 gibts dafür sogar einstellbare Maximalwerte.
Also wenigstens das ist jetzt in keinster Weise überraschend...
Mich überrascht nur, das dich das überrascht.
Edit: Auch bei der 1200/1500 ist das in identischer Weise einstellbar, nennt sich "Zyklusbelastung durch Kommunikation".