Erfahrungen Profibus Datenlichtschranke?

reini

Level-2
Beiträge
389
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Wir haben bei den Verfahrwagen die Sick ISD280 (abgekündigt) und die Leuze DDLS200 im Einsatz.
Bei den Leuze Geräten ist die Ausfallquote hoch.

Welche Profibus Datenlichtschranke habt ihr im Einsatz und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?

Gruss Reini
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben seit 15 Jahren 8 Stück Sick ISD400-1121 bei -25°C und 500kBit/s am laufen und es musste meines Wissens noch nie eine ausgetauscht werden.
Die abgekündigten Sick ISD280 sind jetzt 20 Jahre störungsfrei in Betrieb.

Nach 6 Jahren mussten die ersten Leuze DDLS200 wegen zu schwachem Sendepegel ersetzt werden.
Die ersten Probleme gab es bereits beim Umbau im 2017.
Fehltelegramme Profibus Datenlichtschranke | Seite 4 | SPS-Forum - Automatisierung und Elektrotechnik

Es scheint so als ob die ISD400 gleich stabil laufen wie die ISD280 (y)

Ich bin gespannt wie es bei uns weitergeht.
 