TIA Erledigt: S7-1515: Beide Netze X1 und X2 jeweils mit einem Gateway verschalten.

zotos

User des Jahres 2007
Beiträge
4.585
Reaktionspunkte
1.298
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es eine Möglichkeit, bei einer S7-1500 mit den beiden Onboard-Schnittstellen X1 und X2 jeweils ein eigenes Gateway zu konfigurieren?


Bei mir meldet die Entwicklungsumgebung einen Fehler, sobald ich versuche, bei X2 einen Router (Gateway) einzustellen – mit dem Hinweis, dass bereits bei X1 ein Gateway konfiguriert ist. Wenn ich versuche, dies über DHCP zu erzwingen, erhalte ich stattdessen einen Multi-Interface-Fehler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es eine Möglichkeit, bei einer S7-1500 mit den beiden Onboard-Schnittstellen X1 und X2 jeweils ein eigenes Gateway zu konfigurieren?


Bei mir meldet die Entwicklungsumgebung einen Fehler, sobald ich versuche, bei X2 einen Router (Gateway) einzustellen – mit dem Hinweis, dass bereits bei X1 ein Gateway konfiguriert ist. Wenn ich versuche, dies über DHCP zu erzwingen, erhalte ich stattdessen einen Multi-Interface-Fehler.
Das geht schlicht nicht mit den integrierten Schnittstellen, das ginge maximal über eine zusätzliche Ethernet-CP.
 