Hallo,
ich möchte meine Wago 841 erweitern. Der Plan ist eine ET200 S von Siemens über TCP/IP zu verbinden. Das Programm in der Wago ist mit Codesys geschrieben. Wie füge ich die ET-Baugruppe hinzu und wie/wo verwalte ich dann die I/O´s der ET200S
Vielen Dank für die Hilfe
 
Ich kenne die ET200S nur als dezentrale Peripherie.
Da die 841 von Hause aus weder Profinetmaster nocht Profibusmaster sein kann, ist dein Vorhaben nicht möglich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem betagten Controller 750-841 wird Dir nur Modbus TCP (oder Modbus UDP) bleiben.
Dementsprechend z.B. die Koppler 750-352 oder 750-362.

Edit:
Profibus würde mit dem Controller 750-8208 unter CoDeSys 2.3 funktionieren.
Profinet mit den linuxbasierienden Controllern PFC200 G2, PFC300 usw. und mit CODESYS 3.5.
 
Ich würde gar keine ET200S (outdated) einsetzen und ansonsten würde ich mir überlegen
die 841 zu migrieren in ein Codesys V3.X System
 
Moin zusammen, hab jetzt eine 881 als Zentrale, aber da fehlt mir die Target der 881. Irgendwas ist ja immer! Hat die jemand für mich? Ich benutze Codeysys 2.3.9.19.
Danke
 
So, der Plan sieht jetzt anders aus. Hab eine 881 als Haupt CPU gekauft und die 841 soll als Slave für mein Sprengerprogramm im Geräteschuppen laufen. Nur wieder mal ein Problem mit der Software Codesys. Version 2.3.9.55 erkennt keine Zielsysteme und mit Version 3.5 kenn ich mich nicht aus. Das Projekt kann nur Migriert werden, aber wie? Hab noch nicht viel mit Codesys Modbus gemacht. Meine Haussteuerung läuft seit 2006 und wurde danach nicht wieder angepackt (Codesys2.3.9.19). Also im Softwarestand veraltet!!! Nur zu meinem Wissen. Vielleicht kann mir ja einer bei meinen Fragen helfen. Besten Dank!
 

Anhänge

  • Unbenannt1.JPG
    Unbenannt1.JPG
    97,6 KB · Aufrufe: 9
Du benötigst zwingend die Version vom Wago. Bei einer freien Codesysversion können die Targets nicht ohne weiteres eingebunden werden.
Eventuell solltest du aber denoch einen Wechsel auf ein moderneres System in Betracht ziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So wie ich das verstehe meinst du WAGO I/O Check, oder wo finde ich die Targets? Wo bekomme ich die neuste Version?
Wie hier schon mehrfach erwähnt wurde, von WAGO und (legal) nur von da.
Du musst nachweisen, dass Du eine Lizenz hattest, dann wird Dir die neueste (alte) Version WAGO I/O-PRO 2.3 von WAGO zur Verfügung gestellt.
 