EtherCAT Mailbox Gateway

plcinrun

Level-2
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wisst ihr, woran es liegen könnte, weshalb ich das EtherCAT Mailbox Gateway nicht anpingen kann vom Engineering PC?

Engineering PC befindet sich in einem anderen Netz als die SPS. Die SPS selber lässt sich anpingen. EtherCAT Mailbox Gateway wurde auch erfolgreich konfiguriert und eine persistente Route im Engineering PC angelegt, lässt sich nur nicht anpingen.

Jemand ne Idee?
Gruß
plcinrun
 
Geht denn Ping aus dem gleichen Subnetz? Unterstützt diese Ethercat Spezifikation überhaupt ICMP (Ping)?
 
Lokal tut alles was es soll, aber ich weiss nicht wie ich das Gateway aus einem externen Netz erreichen kann. Das ist ja eine SPS interne EtherCAT IP
 
Du schreibst, du hättest eine perisistente Route im Engineering-PC angelegt? Da scheint aber offensichtlich was nicht geklappt zu haben. Hast du irgendwo eine ZeroConf-Adresse 169.254.x.y? Die werden NICHT geroutet! Du kannst dann diesen Netzerwerk-Adaptern feste IP-Nummern vergeben. Das gilt auch für den internen, virtuellen Adapter in deiner SPS.
 
Zurück
Oben