Hallo zusammen,
kurz eine Verständnisfrage:
Ich soll an einer Anlage einen Euchner Schalter abfragen, dieser ist auf ein F-DI Modul einer ET200s gelegt und besitzt einen Öffner (sicher) und einen Schließer (unsicher). Bild von der Homepage bei Euchner:

Idee war nun, den in Step 7 so zu projektieren:
- Interne Geberversorgung
- 1oo2-Auswertung
- 2-kanalig antivalent
Da der Euchner allerdings nur den Öffner als sicheren Eingang hat, meldet mir die Karte bei geschlossenem Schließer einen Kurzschluss auf dem entsprechenden Kanal (was mir auch logisch ist).
Stelle ich nun auf 1oo1 Auswertung um, kann ich nicht mehr zweikanalig abfragen.
Konkrete Frage:
Wird mit dieser Einstellung der eine Kanal nun sicher erfasst und der andere nicht?
Danke euch für die Hilfe!
kurz eine Verständnisfrage:
Ich soll an einer Anlage einen Euchner Schalter abfragen, dieser ist auf ein F-DI Modul einer ET200s gelegt und besitzt einen Öffner (sicher) und einen Schließer (unsicher). Bild von der Homepage bei Euchner:

Idee war nun, den in Step 7 so zu projektieren:
- Interne Geberversorgung
- 1oo2-Auswertung
- 2-kanalig antivalent
Da der Euchner allerdings nur den Öffner als sicheren Eingang hat, meldet mir die Karte bei geschlossenem Schließer einen Kurzschluss auf dem entsprechenden Kanal (was mir auch logisch ist).
Stelle ich nun auf 1oo1 Auswertung um, kann ich nicht mehr zweikanalig abfragen.
Konkrete Frage:
Wird mit dieser Einstellung der eine Kanal nun sicher erfasst und der andere nicht?