Falscher Partner an FL Switch 2208 von Phoenix Contact

Basti82

Level-2
Beiträge
39
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

statt Siemens Switche soll bei uns ein Switche von Phoenix Contact eingesetzt werden.
Habe das managend Switch "FL Switch 2208", welches ich auf ProfiNet eingestellt habe.

Obwohl alles richtig verkabelt ist, bringen mir alle angeschlossenen ProfiNet Geräte Fehler: Fehler beim Partner am Port.
Mit einem normalen Switch habe ich das nicht. Deswegen habe ich die Vermutung, das ich im Switch noch was einstellen muss. Hab nur keine Ahnung an welcher Stelle.

Hab eine CPU 1500, TP1900, und eine ET200SP angeschlossen.

Hat da jemand Erfahrung mit?
 
Hast du den Switch als GSDML im TIA Projekt projektiert? Oder machst du die Konfiguration komplett über das Switch Webinterface?
 
Hab den Fehler gefunden....
Das Switch hat über TIA den Gerätenamen nicht geschluckt. Musste ich über das Webinterface machen. Jetzt sind alle Teilnehmer glücklich.
 