Guten Abend zusammen,

ich brauche mal eure Hilfe.
Ich versuche gerade ein Programm auf eine 1200er zu übertragen.
Dabei bekomme ich die Fehlermeldung:

Baugruppe vorhanden.
fehlerhaft
Fehler in unterlagerter Komponente
Fehler-LED (SF)

Zusatzinformationen für das Modul:
Die Version der installierten Firmware (Online) ist nicht identisch mit der Version der konfigurierten Firmware (Offline).
Firmware-Version: V4.7
Konfigurierte Firmware-Version: V4.6


Ich nutze:
1745089536884.png

Bei "Gerät tauschen" kann ich aber nicht V4.7 auswählen.
1745089707180.png


Wo liegt mein Fehler?

Vielen Dank vorab.
 
Die Firmware sollte kompatibel sein. Die Fehler-LED kommt sehr wahrscheinlich wegen einem (anderen) Fehler. Die Meldung mit der unterschiedlichen Firmware ist nur eine Warnung, kein Fehler.
So wird es sein. Ich versuche mich gerade an i-Device und sobald ich diese deaktiviere kommt keine Fehlermeldung/rote LED.
Der Fehler-Text ist aber schon verwirrend.

Vielen Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit welcher TIA-Version werkelst du denn? Bringe ggf. deine Version auf den aktuellen Stand.
Hi,
ich werkel mit TIA-V18 Basic. Reicht ja für die 1200er.
Update 5. Aktueller kenn ich diese Version nicht.
Ich denke gerade über einen Downgrade auf FW4.6 nach.
Parallel frage ich beim Chef mal nach einer V20.
 