TIA Finde Siemens Not-Halt in TIA Selection Tool nicht

Das ist ein dusseliger Aufbau NOT-Halt-Taster mit Kragen, was willst du da mit dem Selection Tool machen?

Sorry bin heute etwas gereizt🤬
 
Asche auf mein Haupt ! ! !

Habe gerade gesehen es gibt zwei Varianten Desktop und Cloud.

Kannte bisher nur die Cloud-Version und die kann das nicht.

Da hilft wohl nur ein Service-Request
 
Wenn du auf deinen Produktlink gehst, dann siehst, aus welchen einzel Komponenten der Not-Halt besteht.
Du kannst mal schauen, ob der "normale" Not-Halt ohne Kragen drin ist und den verwenden.
Ich bin mir sicher, dass das für eine Safety Evolution auch zulässig ist.
Ansonsten kannst du auch die beiden Öffner-Elemente nehmen und diese betrachten.
Sollte auch kein Problem darstellen.
 
Zurück