Hallo Zusammen,

wie kann ich bei meiner LOGO! 8 kontrollieren ob das Firmwareupdate erfolgreich auf der LOGO Steuerung durchgeführt worden ist?
Sobald ich meine SD Karte im spannungslosen Zustand einstecke und die LOGO dann hochfahre, wird nichts von einem Update angezeigt?
Eigentlich müsste dann ja ein Update durchgeführt werden..
Oder muss das Firmwareupdate über die Tasten an der LOGO noch aktiviert werden?


Die Cursortasten der LOGO reagieren im Online Test auch nicht, wenn ich mit der LOGO verbunden bin.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

wie kann ich bei meiner LOGO! 8 kontrollieren ob das Firmwareupdate erfolgreich auf der LOGO Steuerung durchgeführt worden ist?

In dem du die Firmwareversion an der Logo kontrollierst.

Dann du nicht geschrieben hast, welche Logo, kann man nur vermuten.

Die erste LOGO!8.FS4 , auch Logowurde mit der Firmwareversion V1.81.03 (FS04) ausgeliefert.
Sie konnte auf V1.81.02 (FS05) oder auf V1.81.03 (FS06) hochgerüstet werden, eine V1.81.02 (FS05) auf V1.81.03 (FS06).

Im Dezember 2017 erschien die aktuelle LOGO!8.2 mit der Firmware V1.82.01 (FS01). Für diese gibt es ein Update auf V1.82.02.

Das Update der LOGO!8.2 kann nicht für eine LOGO!8.1 eingesetzt werden.

Die Firmwareversion kannst du entweder über die Software (Extras > Übertragen > FW Version) oder über das Logo-Menü an der Logo direkt ermitteln (Hauptmenü > Diagnose > Software > FW-Version).
 
Hallo, ich möchte hier einmal das zugegebenermaßen "alten" Chat einmal beleben. Meine Suche hier im Forum nach alternativen Diskussion blieb leider leer.
Ich betreibe eine Logo! 8.FS4 mit der Firmwareversion 1.82.01.16.7A20R. Ich glaube das ist schon ein älteres Gerät. Gibt es hier zu ein aktuellers Update ggf. mit Webbrowserintegration? Ein Zugriff über eine iOS-App ist ja eh illusorisch.

Danke für eine Reaktion aus dem Forum.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast da eine LOGO! 8.1 mit integriertem Webserver.

Um den zu nutzen, musst Du ihn unter den Online-Eigenschaften (Alt + Enter) -> Zugriffskontrolle freigeben:
1770847441630.png

Wenn der Webserver aktiviert ist, können auch im Programm vorhandene Meldetexte in den Meldetext-Eigenschaften für diesen freigegeben:
1770847583354.png
und dann vom Webserver aus bedient werden.
 
Hallo, ich möchte hier einmal das zugegebenermaßen "alten" Chat einmal beleben. Meine Suche hier im Forum nach alternativen Diskussion blieb leider leer.
Ich betreibe eine Logo! 8.FS4 mit der Firmwareversion 1.82.01.16.7A20R. Ich glaube das ist schon ein älteres Gerät. Gibt es hier zu ein aktuellers Update ggf. mit Webbrowserintegration?
Die Logo mit der Firmwareversion 1.82.01 verfügt über 2 Webserver.

1.) Den einfachen Webserver, welcher ein Logo-Display bzw. TDE-Display spiegelt und die jeweilige Tastatur virtuell zur Verfügung stellt. Dargestellt werden können nur Meldetexte der Logo.

2.) Den erweiterten Webserver, mit dem im Browser benutzererstellte Webseiten dargestellt werden können. Die Webseiten kann man mit der kostenlosen Software LWE (LOGO! Web Editor) erstellen und auf die Logo hochladen. Der Betrieb des erweiterten Webservers setzt voraus, dass in der Logo eine Micro SD-Karte gesteckt ist, auf welcher das LWE-Projekt gespeichert ist.
 