Die Analogkarten haben die Hauptaufgabe den analogen Wert zu digitalisieren bzw. den digitalen Wert wieder in einen analogen zu wandeln.
Als analoge Quellen gibt es aber weit mehr als Potis, sämtliche physikalischen Größen können mit Messwertaufnehmern gemessen werden.
Da gibt es Druck, Menge, Gewicht, Füllstand, Drehzahl, Geschwindigkeit, Position, usw...
Alle diese Aufnehmer haben dann einen bestimmten physikalischen Messbereich, den in der Regel die Hardware bestimmt. Diesem Messbereich wird dann ein analoges Signal als Spannungs- oder Stromwert zugeordnet.
also z.B. 0-6bar entspricht dann 0-10V
diese 0-10V gehen dann in die Analogeingabe und werden dort von der Karte digitalisiert, bei der S7 in 0-27648 Einheiten.
also 0-10V entspricht dann 0-27648
diese digitalen Werte werden normalerweise in der SPS durch einen Baustein wieder in die physikalischen Werte normiert
also 0-27648 entspricht 0.0-6.0 (bar)
mit diesen Werten wird dann in der SPS gearbeitet (z.B. zur Grenzwertüberwachung und Alarmierung)
bei der Ausgabe erfolgt das Ganze in umgekehrter Reihenfolge
bei dieser ganze Kette spricht man von Analogwertverarbeitung