Hallo zusammen,
eine Fremdspannung welche nach dem Ausschalten des Hauptschalters anstehen bleibt wird ja normalerweise mit Orangen Drahtfarben geführt plus Kennzeichnung der Klemmen.
Wenn ich diese Fremdspannung in meinem Schaltschrank dann Absicher und diese Sicherung kennzeichne, darf ich nach dieser Sicherung die Standard Drahtfarben verwenden oder ist hier noch
weiter orange zu verwenden?
Spannung nach Ausschalten des Hauptschalters und "Fremdspannungen" können etwas miteinander zu tun haben, müssen aber nicht.
So kann man mit z.B. NSGAFöu (z.B. in schwarz) Spannung vorm Hauptschalter abnehmen um lebenswichtige Funktionen wie Licht, Schaltschrankbelüftung etc. einzuspeisen
Überhaupt ist der Begriff Fremdspannung in diesem Zusammenhang nicht eindeutig - elektrisch betrachtet sind Fremdspannungen ungewünschte Einkopplungen in Fernmeldeleitungen...
Wie dem auch sei und unabhängig davon, dass "orange" keine vorgeschriebene Farbe ist - der VDE schreibt IMHO nur gn/gb für PE vor, der Rest sind Empfehlungen - sehe ich keinen Sinn darin, eine "externe Einspeisung" so zu behandeln, wie Du es vorhast.
Zu definieren wäre demnach:
- welche Funktion soll umgesetzt werden
a) Einspeisung eines Gerätes einer anderen =Anlage
b) Übergabe von Signalen digital/analog
c) etwas anderes
- wenn a)
a) ist die Leitung bereits abgesichert
b) ist ein zusätzlicher Geräteschutz notwendig (Selektivität beachten!)
-> in jedem Fall die Farbe für "Fremdspannung" für die gesamte Verdrahtung, da die zusätzlichen Schutzorgane zur anderen =Anlage gehören
- wenn b)
wozu ein weiteres Schutzorgan???
Koppelrelais für digital
Trennverstärker für analog
extern/"Fremdspannung" immer in der definierten Farbe für "Fremdspannung", Signalseitig in der als "intern" definierten Fareb für die entsprechende Spannungsebene
- wenn c)
WAS?
Worum genau geht es Dir? Ist der orangene Draht alle?!