Was wurden denn bei Restspannungsmessung für Werte ermittelt?jetzt ist nur meine Frage ob ich damit übertreibe
Mit was bzw. wie misst du denn?Ich muss noch mal messen aber war deutlich über 100V
Nach dem ausschalten per Hauptschalter? Dann kann ja keine Restspannung mehr anliegen.nach dem ausschalten bei Maschinen mit Steckern.
???Stecker und auch Hauptschalter? Also, dann immer, oder?
Soweit ich weiß fordert die Nirm ja bei Steckern eine Berührungsspannung kleiner 60V innerhalb 1 Sekunde nach dem ausschalten bei Maschinen mit Steckern.
Ich habe das bei uns gelöst indem ich ein großes Leistungsschütz vor den FU gebaut habe.
Verstehe.das war die Aussage von Adrian 26 , ich wollte mal wissen wo das steht.
???
Warum immer?
Ja, hast du falsch verstanden.Weil erst spricht man vom Stecker, und du vom Hauptschalter. Also gerade sprechen wir über alle Maschinen und Anlagen, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Warum?Restpannung muss ja keine sein, aber nach 1 Sekunden weniger als 60V zu haben ist nicht etwas schwierig?
Auch hier, warum? Die verbliebene Zwischenkreisspannung liegt doch nicht auf den Einspeiseklemmen an ( Brückengleichrichter )Ich denke viele FUs brauchen noch mehr Zeit.
Na ob ich jetzt am Stecker oder an den Einspeiseklemmen messe, da ist ja bei eingeschaltetem Hauptschalter und insofern da sonst keine Bauteile dazwischen sind kein technischer Unterschied. An den Einspeiseklemmen ist es halt einfacher.Du schreibst "...Restspannung an den Einspeiseklemmen gemessen...."
Muss nur da gemessen werden?
Die Restspannungsmessung ist vom Ablauf sicherlich nicht optimal für die Technik, wir machen sie bei mobilen Anlagen auch nur 3x in der CE Erteilungsphase. Dann nicht mehr.Aber ob das gut für den Wechselrichter ist?