-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
ich müsste einen G120C (einfache Pumpe) und einen G120 mit CU250S-2 PN (Rotationsantrieb) über PN-Safety ansteuern.
Die Pumpe soll einfach nur abgeschaltet werden, bei dem Rotationsbetrieb würde ich auch gerne die sichere Geschwindigkeitzum Einrichten bei offener Schutztür nutzen.
Angefangen habe ich mal mit dem G120C, das SafetyTelegramm 30 habe ich aktiviert und den Baustein LDrvSafe_SinaGTlg30Control eingebunden und STO verschaltet. Allerdings läuft der Motor immer, egal ob STO HIGH oder LOW ist.
Muss hier bei den Parametern des FU auch noch etwas eingerichtet oder verknüpft werden?
Wie kann die Teststop Funktion komplett deaktiviert werden?
Leider finde ich immer nur Unterlagen oder Tutorials die sich mit den höherwertigen FUs (120S etc.) befassen.
Danke schon mal im vorraus für eure Unterstützung.
Schwimmer
ich müsste einen G120C (einfache Pumpe) und einen G120 mit CU250S-2 PN (Rotationsantrieb) über PN-Safety ansteuern.
Die Pumpe soll einfach nur abgeschaltet werden, bei dem Rotationsbetrieb würde ich auch gerne die sichere Geschwindigkeitzum Einrichten bei offener Schutztür nutzen.
Angefangen habe ich mal mit dem G120C, das SafetyTelegramm 30 habe ich aktiviert und den Baustein LDrvSafe_SinaGTlg30Control eingebunden und STO verschaltet. Allerdings läuft der Motor immer, egal ob STO HIGH oder LOW ist.
Muss hier bei den Parametern des FU auch noch etwas eingerichtet oder verknüpft werden?
Wie kann die Teststop Funktion komplett deaktiviert werden?
Leider finde ich immer nur Unterlagen oder Tutorials die sich mit den höherwertigen FUs (120S etc.) befassen.
Danke schon mal im vorraus für eure Unterstützung.
Schwimmer