Sehr geehrte Forum Mitglieder,

ich habe ein Problem mit einer Excenter-Schneckenpumpe, welche über ein G120C Frequenzumrichter angesteuert wird.

Die Pumpe ist manchmal schwer gängig beim Anlaufen. Daraufhin meldet der Umrichter "Motor blockiert". Ich kann aber diese noch blockierte Pumpe über ein Schütz starten.
Die Frage ist, wie ich den Umrichter einstelle, dass dieser die Pumpe startet.

Der Umrichter läuft in Vektor Regelung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Meldung kommt wenn der Umrichter länger Zeit an der Strom- bzw. Drehmomentgrenze hängt. Somit würde ich zuerst mal schauen ob du da noch was erhöhen kannst. Wie groß ist denn der Nennstrom der Pumpe und was kann der Umrichter Nenn- und Überlaststrom? Beim S120 kann man auch die Zeit erhöhen bis die Meldung kommt oder die Schwelle selbst verändern. Ob das beim G120C geht müsste ich schauen.
 