Gerätebeschreibung lässt sich nicht installieren - Codesys stürzt ab

wayne5de

Level-2
Beiträge
197
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallihallo,

ich würde gerne die Gerätebeschreibungen für die Beckhoff EL1xxx und EL2xxx installieren.
Bei dem Versuch stürzt leider Codesys 3.5 SP19 Patch 5 ab.
Kurz danach schließt sich Codesys:
1706900939928.png

Der Eventviewer von Windows sagt:
Code:
Name der fehlerhaften Anwendung: CODESYS.exe, Version: 3.5.19.50, Zeitstempel: 0x656594c7
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 10.0.22621.3085, Zeitstempel: 0xfc3ed07c
Ausnahmecode: 0xc00000fd
Fehleroffset: 0x000604c2
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x0x2420
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x0x1DA5609F277D7AC
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.19.50\CODESYS\Common\CODESYS.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: c1386059-e7a6-4bf9-a2c5-1ffb5ec2a43d
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Die Installation der Gerätebeschreibung Beckhoff EK11xx hat funktioniert...


Wer kann helfen?

Danke und Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

EtherCAT ESI Device Description-Zip-Datei nochmals neu von Beckhoff geladen und entpackt.
Problem besteht immer noch.

Es scheint, dass die kleineren Gerätebeschreibungsdateien (*.xml) < 2MB funktionieren...⁉️
 
Ich hatte ähnliches Problem. Eigentlich wollte ich alle Geräte installieren, das hat aber nicht geklappt. Ich habe dir EK1.., EL1... und die EL2... einzeln hintereinander installiert.
Ach mir fällt noch ein, am physischen System hat's sofort geklappt in der VB nur mit der oberen Anleitung ;)
 
Wie gesagt:
Die Installation z.B. der Gerätebeschreibung Beckhoff EK11xx hat funktioniert...
Die Geräte einzeln zu installieren funktioniert ja eben nur mit den kleineren Gerätebeschreibungsdateien (*.xml) < 2MB
Eine VM benutze ich nicht...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sodele,
mit der neuen Version Codesys 3.5 SP19 Patch 6 ließen sich die Gerätebeschreibungen einzeln installieren,
Beim Versuch den ganzen Beckhoff-EtherCAT ESI Device Description-Ordner in einem Rutsch zu installieren, blieb Codesys hängen...

Danke und Grüße
 
Zurück