Hallo,

gibt es eine Möglichkeit alle 3 Ports an den Unified Comfort Panels als Switch auszulegen.
Standard ist ja, das die beiden Ports X1 als Switch und Port X2 in einem anderen Netzwerk sind.
Ich benötige aber in meinem Panel Schaltschrank (kleiner Schaltschrank dezentral) 3 Profinet Schnittstellen. Leider passt auch kein Switch in den Schrank, weswegen die einzige Möglichkeit ein neues Kabel vom Hauptschaltschrank zu verlegen ist, es sei denn es gibt die angesprochene Möglichkeit den Port X2 ins Netz von X1 zu nehmen. Aktiv genutzt wird dieser nämlich aktuell nicht.

Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
 
Die Frage wäre jetzt, wofür benötigst Du drei separate Schnittstellen? Was für Geräte sollen da angeschlossen werden? Viele PN-Geräte haben zwei Anschlüsse, um eine Linienstruktur ohne weitere Geräte aufbauen zu können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt es eine Möglichkeit alle 3 Ports an den Unified Comfort Panels als Switch auszulegen.
Standard ist ja, das die beiden Ports X1 als Switch und Port X2 in einem anderen Netzwerk sind.
Ich benötige aber in meinem Panel Schaltschrank (kleiner Schaltschrank dezentral) 3 Profinet Schnittstellen. Leider passt auch kein Switch in den Schrank, weswegen die einzige Möglichkeit ein neues Kabel vom Hauptschaltschrank zu verlegen ist, es sei denn es gibt die angesprochene Möglichkeit den Port X2 ins Netz von X1 zu nehmen. Aktiv genutzt wird dieser nämlich aktuell nicht.

Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Ist nicht vorgesehen, die X2 (Gigabit) eine komplett eigentändige Schnittstelle.
Man kann sowas realisieren, wenn man auf den Unterbau Zugriff hätte (Bridging - Debian)

Das einfachste wäre für dich wohl dann sowas: https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/switch-fl-switch-1005n-1085039

Den solltest du iergendwo ja noch hinbekommen, da man diesen auch flach montieren kann (z.b. Seitenwand auf einer Schiene).
 
Die Frage wäre jetzt, wofür benötigst Du drei separate Schnittstellen? Was für Geräte sollen da angeschlossen werden? Viele PN-Geräte haben zwei Anschlüsse, um eine Linienstruktur ohne weitere Geräte aufbauen zu können.
Hi also aktuell ist am HMI einmal die Verbindung zur SPS und der zweite Port wird benutzt um seitlich an dem Schrank einen Serviceport zu verbinden, falls man mit dem PG direkt auf das Profinet muss. Der 3. Abgang wäre dann für ein Euchner EKS Modul, welches leider auch nur einen Profinet Port hat.
 
Ist nicht vorgesehen, die X2 (Gigabit) eine komplett eigentändige Schnittstelle.
Man kann sowas realisieren, wenn man auf den Unterbau Zugriff hätte (Bridging - Debian)

Das einfachste wäre für dich wohl dann sowas: https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/switch-fl-switch-1005n-1085039

Den solltest du iergendwo ja noch hinbekommen, da man diesen auch flach montieren kann (z.b. Seitenwand auf einer Schiene).
Hallo,

danke für die Antwort. Habe schon fast befürchtet dass es nicht möglich ist. Dachte, da es ja bei der SPS selbst funktioniert, dass es dann die Funktion auch beim Panel gibt.

Danke für den Link. Muss mal schauen ob wir den einbinden können (Vorgaben) und ob er in den Schrank passt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann sowas realisieren, wenn man auf den Unterbau Zugriff hätte (Bridging - Debian)
Jep, das leidige Thema mit dem Zugriff aufs System....
Ich hätte hier noch was kompakteres in den Raum geschmissen.
Unmanaged: Helmholz 700-840-5ES01
Managed: Lapp 21700141

Unterm Panel eine Hutschiene auf die Tür geschraubt, einen von diesen Mini-Swichen drauf & fertig.
Die ca. 30x50x80mm bringt man immer irgendwo unter, notfalls mit abgewinkelten Ethernet-Steckern.
 
Jep, das leidige Thema mit dem Zugriff aufs System....

Ich hätte hier noch was kompakteres in den Raum geschmissen.
Unmanaged: Helmholz 700-840-5ES01
Managed: Lapp 21700141

Unterm Panel eine Hutschiene auf die Tür geschraubt, einen von diesen Mini-Swichen drauf & fertig.
Die ca. 30x50x80mm bringt man immer irgendwo unter, notfalls mit abgewinkelten Ethernet-Steckern.
Joa gut deswegen meinte ich ja beim phoenix flach auf die schiene knallen. dann sind auch alle abgänge auf der ebene.

Aber iergendeiner von den hier genannten sollte bestimmt in den Schrank noch passen :)
 
Hi also aktuell ist am HMI einmal die Verbindung zur SPS und der zweite Port wird benutzt um seitlich an dem Schrank einen Serviceport zu verbinden, falls man mit dem PG direkt auf das Profinet muss. Der 3. Abgang wäre dann für ein Euchner EKS Modul, welches leider auch nur einen Profinet Port hat.
Da sollte ja an der SPS noch nen Port frei sein?🤔 oder ist die in dem anderen Schrank?🤔

Soll der Euchner mit dem Panel reden oder mit der SPS?
 