maxi
Level-2
- Beiträge
- 2.834
- Reaktionspunkte
- 127
-> Hier kostenlos registrieren
HAllo,
bin gerade etwas verwundert.
Habe an einer Anlage überall pneumatische Impulsventile integriert.
Sei es Pressen, Hubtische etc.
Sprich sobald das Ventil einen Impul bekommt oder angesteuert wird schaltet es durch. Bei Not Aus etc. fahren die natrülich weiter und bei Druckverlst senkt sich der Zylinder.
Persönlich kenne ich es mit Sperrventilen. Sprich wenn ich das Signal weg nehme sperrt das Ventil (Wie bei Hydraulik zum Beispiel) und der Zylinder bleibt exakt in seiner Position.
Nun meint der Konstrukteuer das man hier schon immer Impulsventile einsezt und das so üblich seine / das so gehört.
Ich habe das ja im Anlagen und Sonermaschinenbau noch nie gesehen.
Setzte Impulsventile in der Regelungstechnik ein, oder wenn es ein baolut geschlossener Sicherheitskreis ist.
In der 12100 steht dazu nichts.
Weiss wer genaueres?
bin gerade etwas verwundert.
Habe an einer Anlage überall pneumatische Impulsventile integriert.
Sei es Pressen, Hubtische etc.
Sprich sobald das Ventil einen Impul bekommt oder angesteuert wird schaltet es durch. Bei Not Aus etc. fahren die natrülich weiter und bei Druckverlst senkt sich der Zylinder.
Persönlich kenne ich es mit Sperrventilen. Sprich wenn ich das Signal weg nehme sperrt das Ventil (Wie bei Hydraulik zum Beispiel) und der Zylinder bleibt exakt in seiner Position.
Nun meint der Konstrukteuer das man hier schon immer Impulsventile einsezt und das so üblich seine / das so gehört.
Ich habe das ja im Anlagen und Sonermaschinenbau noch nie gesehen.
Setzte Impulsventile in der Regelungstechnik ein, oder wenn es ein baolut geschlossener Sicherheitskreis ist.
In der 12100 steht dazu nichts.
Weiss wer genaueres?