TIA I-Device Safety

Neurorancer

Level-2
Beiträge
580
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,

ich habe Schwierigkeiten eine Sicherheitsgerichtete I-DeviceKommunikation einzurichten.

Es sind zwei Anlagen, welche miteinander Kommunizieren müssen.

In den beiden Anlagen ist jeweils eine 1512SP Safety CPU.

In der ersten Anlage kommuniziert die CPU-1 bereits intern über I-Device mit einer Simotion.

Mein Problem ist, dass ich bei dem Transferbereich der CPU-1 keinen F-CD-Typ auswählen kann.

Kann mir Jemand sagen warum das nicht geht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ich das gleiche Problem hatte, auch keine F-CD Auswahl im i-Device hatte, hier meine Lösung:

Es muss ein Dummy CPU / oder vom anderen Projekt im Gerätekonfiguration hinzugefügt werden und dann im Assigned IO controller ausgewählt werden.

Dann solltest du F-CD Auswahl haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben