M Midav Level-1 Beiträge 30 Reaktionspunkte 1 3 März 2015 #1 Hallo, mal wieder ne Frage, da der Siemens Support nicht der schnellste .... Wenn man eine IM151-7 in eine Hauptsteuerung (also Mastersteuerung) als I Slave integriert und die IM151-7 mal ausfällt ( z.B. Spannungsausfall ) dann geht die Haupt (Master ) CPU in Stopp, kann man das unterbinden das die Master nicht in Stop geht mittels eines OB
Hallo, mal wieder ne Frage, da der Siemens Support nicht der schnellste .... Wenn man eine IM151-7 in eine Hauptsteuerung (also Mastersteuerung) als I Slave integriert und die IM151-7 mal ausfällt ( z.B. Spannungsausfall ) dann geht die Haupt (Master ) CPU in Stopp, kann man das unterbinden das die Master nicht in Stop geht mittels eines OB
Verpolt Level-1 Beiträge 3.203 Reaktionspunkte 546 3 März 2015 #2 Müsste der sein Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)