Wenn Du die Poll-Records im APC-Treiber erweiterst, musst Du auf jedenfall iFIX neu starten. Die Applicom-Karte muss auch neu initialisiert werden. Erst dann kannst Du in der Database Variablen mit den neuen Adressen anlegen.
Also:
1. iFIX (Server) beenden.
2. Poll Record anpassen.
3. PCinit starten. (Lädt die Konf. der neuen Poll-Records in die Applicom-Karte)
4. IFIX starten.
5. Neue Tags in der Database hinzufügen.
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte??