Hallo zusammen,
wir betreiben ein kleines Labor mit mehreren CPU 314C 2PN/DP, um unseren Azubis die ersten Schritte in Step 7 zu ermöglichen.
Das ganze funktioniert problemlos über unser Subnetzwerk. Wenn unsere Leute mal versehentlich die Hardwarekonfiguration ändern, korrigiere ich den Fehler einfach und es kann weitergehen.
Dazu nutze ich in V5.5 die Funktion „Ethernet Teilnehmer bearbeiten > Durchsuchen“. Dann erscheinen auch diejenigen CPUs, die ich erwartete hätte. Nun nehme ich die gewünschte IP Adresse und drücke „IP-Konfiguration zuweisen“.
Jetzt das Problem: Es kommt die Fehlermeldung (4502:1064) „Das Zuweisen einer dauerhaften IP-Adresse ist im aktuellen Zustand nicht möglich. Wollen Sie eine temporäre IP-Adresse zuweisen?“
Diese Aktion funktioniert auch, aber bei einem Neustart der CPU ist wieder alles wie zuvor. Auch eine Reset – also eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen mit MRES und dem dazugehörigen Prozedur – hat nur temporär funktioniert.
Wie bekomme ich eine dauerhafte Zuweisung hin?
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
Gruß
Elmar
wir betreiben ein kleines Labor mit mehreren CPU 314C 2PN/DP, um unseren Azubis die ersten Schritte in Step 7 zu ermöglichen.
Das ganze funktioniert problemlos über unser Subnetzwerk. Wenn unsere Leute mal versehentlich die Hardwarekonfiguration ändern, korrigiere ich den Fehler einfach und es kann weitergehen.
Dazu nutze ich in V5.5 die Funktion „Ethernet Teilnehmer bearbeiten > Durchsuchen“. Dann erscheinen auch diejenigen CPUs, die ich erwartete hätte. Nun nehme ich die gewünschte IP Adresse und drücke „IP-Konfiguration zuweisen“.
Jetzt das Problem: Es kommt die Fehlermeldung (4502:1064) „Das Zuweisen einer dauerhaften IP-Adresse ist im aktuellen Zustand nicht möglich. Wollen Sie eine temporäre IP-Adresse zuweisen?“
Diese Aktion funktioniert auch, aber bei einem Neustart der CPU ist wieder alles wie zuvor. Auch eine Reset – also eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen mit MRES und dem dazugehörigen Prozedur – hat nur temporär funktioniert.
Wie bekomme ich eine dauerhafte Zuweisung hin?
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
Gruß
Elmar