-> Hier kostenlos registrieren
HI Zusammen
Auch ich hab mal ne Frage zum Regelbaustein Fb58.
Situation:
Istwert: PT100
Sollwert: Eingabe via TP
Stellsignal: AnalogOUT 4..20mA
Aufgabe:
Ein Speicher auf ca. 1°C Solltemperatur zu halten. Mittels Regelventil kann Kaltes Wasser in den Speicher gefüllt werden. Zu erwartender Temperaturbereich ca. -10°C - +20°C
Ich verwende den FB58. Die Regelung funktioniert im groben schonmal. Hab einfach mal den FB mit Istwert (direkt Peripherie) Sollwert vom TP und Ausgang (PAW) beschalten.
So... nun regelt das ausgangs signal aber nur in einem ganz kleinem bereich. So zwischen 4 und 5mA. Ist mir ja eigentlich auch klar. Da ich ja mein zu erwartender Temperatur Bereich auf den sich die Regelung beziehen soll noch nirgends definiert habe.
Kann mir da jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen? Müsste doch irgendwie die -10°C - +30°C definieren.
Danke schonmal
Liebe Grüsse
Auch ich hab mal ne Frage zum Regelbaustein Fb58.
Situation:
Istwert: PT100
Sollwert: Eingabe via TP
Stellsignal: AnalogOUT 4..20mA
Aufgabe:
Ein Speicher auf ca. 1°C Solltemperatur zu halten. Mittels Regelventil kann Kaltes Wasser in den Speicher gefüllt werden. Zu erwartender Temperaturbereich ca. -10°C - +20°C
Ich verwende den FB58. Die Regelung funktioniert im groben schonmal. Hab einfach mal den FB mit Istwert (direkt Peripherie) Sollwert vom TP und Ausgang (PAW) beschalten.
So... nun regelt das ausgangs signal aber nur in einem ganz kleinem bereich. So zwischen 4 und 5mA. Ist mir ja eigentlich auch klar. Da ich ja mein zu erwartender Temperatur Bereich auf den sich die Regelung beziehen soll noch nirgends definiert habe.
Kann mir da jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen? Müsste doch irgendwie die -10°C - +30°C definieren.
Danke schonmal
Liebe Grüsse