Kabel Verlegen

Du musst die sache mal so nehmen du hast ja sowieso dunkelblau als Steuerleitung und Schwarz als Motorzuleitung also ist quasi schon eine trennung vorhanden!

In meiner Zwischenprüfung war das auch in Ordnung!


Hoffe ich konnte dir Helfen!

Sprich im Kabelkanal sind unterschiedliche Spannungsebenen in Ordnung!
Aber nicht in Ordnung wäre wenn du zwei verschiedene Spannungsebenen in eine Abzweigdose machen würdest!

Gruß Kev
 
Sprich im Kabelkanal sind unterschiedliche Spannungsebenen in Ordnung!


Hallo,

schon mal tagelang einen sporadischen Fehler gesucht, weil Busleitungen und Umrichter-Leistungsleitungen optisch ansprechend im gleichen Kanal liegen?

Warum gibt es Trennsteg für Kabelrinnen?

Warum bestehen Anlagen-Lieferanten mittlerweile auf 3 getrennen Leitungswegen (Leistung / Steuerung / Bus)?


MfG
 
Aber er sprach von Steuerspannung 24V und Arbeitsstromkreis 400V und die können in einen Kabelkanal gelegt werden, von Bus oder ähnlichen war nicht die Rede ....


Sorry oder hab ich da etwas nicht verstanden dann tut mir meine Antwort leid .....


MfG kev
 

Morjen...

Nur vergisst Du das diese Steuerleitungen in besagtem Kabel zusätzlich
Abgeschirmt sind...z.B. (4x1,5+(2x1)) resp. (4x1,5+2x(2x1,5)).

Und die Schirmen die Steuerleitungen ja nicht aus Jux und Dollerei ab oder
weils so hübsch aussieht *ROFL*


Ich würde die Versorgungs- und Steuerleitungen im Schrank getrennt
verlegen in Hinblick auf evtl. EMV geschichten.

Gruß
Abbu
 