-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich weiß, wenn man von jedem Kanal den MTTFd-Wert hat kann man die nach 13849 symmetrisieren. ->kein Problem
Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich von einem Kanal einen MTTFd-Wert von 10 Jahren habe und von dem anderen Kanal eine Angabe PL d (PFHd 2,16x10⁻⁸; Kat 3)?
Es gibt die Möglichkeit den MTTFd-Wert zu erfragen, ja. ich hab nun bei mehreren Drehgebern mit PL-Angabe im Datenblatt eben nie einen MTTFd-Wert gefunden.
Den müsste man immer erst aufwändig erfragen, ich wollte nur wissen, ob ich es auch einfacher haben kann und mit PL symmetrisieren kann.
Kennt ihr da Möglichkeiten?
ich weiß, wenn man von jedem Kanal den MTTFd-Wert hat kann man die nach 13849 symmetrisieren. ->kein Problem
Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich von einem Kanal einen MTTFd-Wert von 10 Jahren habe und von dem anderen Kanal eine Angabe PL d (PFHd 2,16x10⁻⁸; Kat 3)?
Es gibt die Möglichkeit den MTTFd-Wert zu erfragen, ja. ich hab nun bei mehreren Drehgebern mit PL-Angabe im Datenblatt eben nie einen MTTFd-Wert gefunden.
Den müsste man immer erst aufwändig erfragen, ich wollte nur wissen, ob ich es auch einfacher haben kann und mit PL symmetrisieren kann.
Kennt ihr da Möglichkeiten?