-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Folgende Aufgabe:
Eine Altanlage soll mit einer CPU1512SP-1 PN nachgerüstet werden welche als übergeordnete Steuerung dient. In der Anlage ist schon eine IM151-8 F-CPU eingebaut auf welcher das Aktuelle Programm läuft. Auf der IM151 soll nur noch das Sicherheitsprogramm laufen und der Rest soll von der CPU1512 gesteuert werden.
Problem:
Ich habe die neue CPU1512 im Netzwerk eingebunden und die IM151 als IO Device konfiguriert und Transfervariablen angelegt um beide mit einander Kommunizieren zu lassen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Transfervariablen nie bei der CPU ankommen. Die CPU´s zeigen beide keine Fehler und die Verbindung steht auch. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe auch schon im Siemens Script nachgeschaut und dies 1 zu 1 nachgemacht jedoch erfolglos. Liegt es vielleicht daran, dass die IM151 eine 300 FCPU ist und diese noch irgendwas anderes konfiguriert werden muss?
Unten sind die Bilder wie es Aktuell Online aussieht. Solltet Ihr noch weitere Benötigen kann ich diese gerne schicken. Danke schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Naevus
Bild 1. Netzwerkanbindung (Vor IO Konfiguration)

Bild 2. Betriebsart Einstellung IM151

Bild 3. Netwerkanbindung (Nach IO Konfiguration)

Bild 4. Variablenübersicht IO Device (Transfervariable angesteuert)

Bild 5. Variablenübersicht IO Controller (Transfervariable angesteuert)

Folgende Aufgabe:
Eine Altanlage soll mit einer CPU1512SP-1 PN nachgerüstet werden welche als übergeordnete Steuerung dient. In der Anlage ist schon eine IM151-8 F-CPU eingebaut auf welcher das Aktuelle Programm läuft. Auf der IM151 soll nur noch das Sicherheitsprogramm laufen und der Rest soll von der CPU1512 gesteuert werden.
Problem:
Ich habe die neue CPU1512 im Netzwerk eingebunden und die IM151 als IO Device konfiguriert und Transfervariablen angelegt um beide mit einander Kommunizieren zu lassen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Transfervariablen nie bei der CPU ankommen. Die CPU´s zeigen beide keine Fehler und die Verbindung steht auch. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe auch schon im Siemens Script nachgeschaut und dies 1 zu 1 nachgemacht jedoch erfolglos. Liegt es vielleicht daran, dass die IM151 eine 300 FCPU ist und diese noch irgendwas anderes konfiguriert werden muss?
Unten sind die Bilder wie es Aktuell Online aussieht. Solltet Ihr noch weitere Benötigen kann ich diese gerne schicken. Danke schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Naevus
Bild 1. Netzwerkanbindung (Vor IO Konfiguration)

Bild 2. Betriebsart Einstellung IM151

Bild 3. Netwerkanbindung (Nach IO Konfiguration)

Bild 4. Variablenübersicht IO Device (Transfervariable angesteuert)

Bild 5. Variablenübersicht IO Controller (Transfervariable angesteuert)
