Hallo zusammen,
ich bin relative neu im Umgang mit Beckhoff.
Ich habe ein Problem per Ethernet auf die CX9020.0111 zu kommen.
Ich war vor einiger Zeit oft auf der Steuerung und habe da auch Änderungen durchgeführt.
Nun soll ich eine weiter Änderung machen, allerdings komme ich nicht mehr auf den Controller.
Ich arbeite mit dem TwinCat 2, welche auch auf dem Controlle läuft.
Die IPs vom Controller, so wie mein PC sind im selben Bereich. Die Subnetzmaske passt ebenfalls.
Lan-Kabel wurde sowohl normal wie gekreuzt probiert.
Ich kann den Controller auch anpingen, wo allerdings die Pakete so um die 10ms brauchen, was meiner Meinung sehr langsam ist.
Im SytemManager wird mir ein Timeout angezeigt.
Im Building Automation Manager zeigt er mir kurz an das bei der Pinganforderung eine Ausnahme aufgetreten ist und danach " Es konnte keine ADS/TCP Verbindung aufgebaut werden. Evtl ist die AMSNetID nicht richtig, oder der TCP-Port für ADS/TCP wird von einer Firewall geblockt".
Firewall habe ich aus.
Beim Broadcastsearch im SystemManager findet er den Controller auch, aber Verbindet sich nicht mit dieser, es gibt immer wieder den TIMEOUT.
Hat jemand noch eine Idee?
ich bin relative neu im Umgang mit Beckhoff.
Ich habe ein Problem per Ethernet auf die CX9020.0111 zu kommen.
Ich war vor einiger Zeit oft auf der Steuerung und habe da auch Änderungen durchgeführt.
Nun soll ich eine weiter Änderung machen, allerdings komme ich nicht mehr auf den Controller.
Ich arbeite mit dem TwinCat 2, welche auch auf dem Controlle läuft.
Die IPs vom Controller, so wie mein PC sind im selben Bereich. Die Subnetzmaske passt ebenfalls.
Lan-Kabel wurde sowohl normal wie gekreuzt probiert.
Ich kann den Controller auch anpingen, wo allerdings die Pakete so um die 10ms brauchen, was meiner Meinung sehr langsam ist.
Im SytemManager wird mir ein Timeout angezeigt.
Im Building Automation Manager zeigt er mir kurz an das bei der Pinganforderung eine Ausnahme aufgetreten ist und danach " Es konnte keine ADS/TCP Verbindung aufgebaut werden. Evtl ist die AMSNetID nicht richtig, oder der TCP-Port für ADS/TCP wird von einer Firewall geblockt".
Firewall habe ich aus.
Beim Broadcastsearch im SystemManager findet er den Controller auch, aber Verbindet sich nicht mit dieser, es gibt immer wieder den TIMEOUT.
Hat jemand noch eine Idee?