ich habe eine S7 1500 und programmiere mit TIA V19. Ich möchte eine Verbindung zwischen der CPU und einem "nicht-Siemens" Modul herstellen, via Profinet (Industriell Ethernet). Wie mache ich das? Wie baue ich das im TIA auf und wie sende und empfange ich dann da Daten?
Den TCON-Baustein kann ich ja nicht benutzen, oder?

Vielen Dank im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube Du verwechselst da etwas. Industriell oder richtiger Industrial Ethernet ist ein Oberbegriff für die industrielle Kommunikation via Ethernet. Das muss dann aber nicht unbedingt über Profinet erfolgen. Soweit dein Gerät (Welches ist das?) tatsächlich per Profinet kommuniziert, brauchst Du für die zyklische Kommunikation eigentlich gar keine Bausteine. Du musst die GSDML-Datei von dem Gerät in TIA einbinden und das Gerät dann bei der Hardwarekonfiguration hinzufügen.
 
Öhm… was für ein Modul ist das? Ein Profinet-Device? Einfach GSDML installieren und in der HW-Konfig projektieren. Genau wie ein Siemens Device…
 