TIA Kommunikation zwischen S7-300 und S7-1500

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
633
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hat jemand eine Idee?

ich habe mehrere Anlagen S7-300. Diese haben einen CP343-5 und kommunizieren untereinander mittels Profibus. Jetzt soll eine neue Anlage
hinzugefügt werden. S7-1500. Mit welchem CP könnte ich eine Kommunikation zu den bestehenden Anlagen aufbauen?
 
Das Standard-Nachschlagewerk: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)

ich habe mehrere Anlagen S7-300. Diese haben einen CP343-5 und kommunizieren untereinander mittels Profibus.
Bist du sicher mit CP 343-5 ?
Genau welche S7-300 CPUs und S7-1500 CPUs hast Du? (Artikelnummer 6ES7........... ???)
Wie sind die vorhandenen S7-300 bereits vernetzt?
Deine S7-1500 CPU kann bereits Profibus?

Alternativv könntest du in der/den S7-300 einen CP 343-1 (oder CP 343-1 LEAN) nachrüsten und per Ethernet oder Profinet kommunizieren. Vielleicht lohnt sich auch der Austausch einer S7-300 CPU gegen eine 315-2 PN/DP?

PS: Alternativ gibt es auch noch DP/DP-Koppler (und PN/PN/-Koppler).
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ja, es ist der CP343-5: 6GK7 343-5FA01-0EX0

Das geht über eine FDL-Verbindung. (unspezifiert, freier Layer 2 Zugang).

Die bestehenden S7-300 sind 315-2AH14
Die neue CPU ist eine S7-1515
An den CPU-Typen kann nicht gedreht werden.

Die Frage ist, welcher CP der 1500er Serie für meine Anwendung funktionieren würde
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok. Danke. Hat sich aber wieder alles geändert. Soll doch einen Profinetverbindung zwischen S7-300 und S7-1500 werden.
Brauch ich da einen Profinet-CP für die S7-300 oder gibt es auch CPUs der S7-300 mit Profinet?
 
... Vielleicht lohnt sich auch der Austausch einer S7-300 CPU gegen eine 315-2 PN/DP? ...
Bei einem heutigen Listenpreis von 3281,-€ ist das eine berechtigte Frage. Eine größere Speicherkarte für Minimum 253,-€ (512kB) käme dann vielleicht noch dazu.

Wer muss denn nun eigentlich mit wen kommunizieren? Es wird ja hoffentlich nicht Jeder mit Jedem schnackeln? Und um wie viele S7-300 geht es eigentlich?
 
Zurück
Oben