Kuhnke Kuax 668

joe-sps

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS'ler,

kann oder kennt hier jemanden der Kuhnke Hardware u Software zum programmieren hat?
Bei einer Anlage wird ein Signal am Eingang 010 nicht verarbeitet und es bleibt jetzt dir Klärung ob es die Hardware ist die nich durchgeschaltet wird oder die Software. Sensoren und Verkabelung sind in Ordnung.
Kann da jemand weiterhelfen?

VG
Josef
 
Bei einer Anlage wird ein Signal am Eingang 010 nicht verarbeitet und es bleibt jetzt dir Klärung ob es die Hardware ist die nich durchgeschaltet wird oder die Software.
Ich würde ja mal auf 99% Hardware tippen. Da es eine Kuax ist gehe ich mal davon aus, dass die Anlage >20 Jahre lief. Warum sollte es dann am Programm liegen ( meine Meinung ).Von der Kuax habe ich nichts mehr rumliegen, alle Anlagen wurden schon vor > 15 Jahren auf S5/S7 umgebaut.
 
Zurück
Oben