leitungsquerschnitt ist primär immer abhängig von der art und weise wie man absichert. Smelzsicherung, Automat, Motorschutzschalter und so weiter.
Die gewählte Sicherung ist anhängig von der Last, Transformator, Ohms, Motor und so weiter.
Erst nach korrekturrechnen mit Faktoren so wie Temperatur, verlegungsart und länge kommt Mann auf dem
Iz die der ausgangs Strom ist für den Querschnitt.
Es kann durchaus sein das aus ein berechnete 4Qmm auf ein mal 10Qmm wird (Nur als Beispiels Querschnitt).
Für dich jetzt nur Schrankintern. würde das bedeuten das du 4Qmm nehmen kannst, Mann muss nicht unbedingt über die ganze länge 10Qmm nehmen.
in dein realen fall wird für solche kleine strömen oft ein mindest Querschnitt genommen. Eventuell durch der Kunde vorgegeben. z.b. 1,´5Qmm
Bram