Im übrigen, wenn ich schon die SPS nutzen würde, so würde ich mir ein zB. kurz, kurz, lang, lang - drücken programmieren und könnte dann jeden Schalter als "Master - Aus - Taster" nehmen.
Aber ist halt alles eine Ansichtssache.
...
Verschalte deine Taster auf einen Timer, wenn der kommt zurücksetzten.
Mußt dann aber Unterscheiden, welches Licht an bzw aus ist.
...
U #Taster1
FP #Flankenmerker1
X #Leuchte1
= #Leuchte1
U #Taster2
FP #Flankenmerker2
X #Leuchte2
= #Leuchte2
U #Taster3
FP #Flankenmerker3
X #Leuchte3
= #Leuchte3
U #Taster4
FP #Flankenmerker4
X #Leuchte4
= #Leuchte4
U #Taster1
X #Taster2
X #Taster3
X #Taster4
L S5T#5S
SE T 1
U T 1
R #Leuchte1
R #Leuchte2
R #Leuchte3
R #Leuchte4
Auf die Idee eine SPS in der Hausinstallation einzusetzen bin noch nicht mal ich gekommen. Das ist eine Spielerei, die den Verkablungsaufwand sicher nicht lohnt.
EIB, der Europäische Installationsbus wäre sicher angebrachter gewesen.
eib kann sich doch noch keiner leisten
Also ich raff folgenden Statz von Dir nicht " Mußt dann aber Unterscheiden, welches Licht an bzw aus ist.).
Moin!
@ Zotos: Habs so programmiert und funktioniert.
Ist ja einfach, hab irgendwie auf`m Schlauch gesessen.
Vielen Dank an alle!!!
U #Taster1
X #Taster2
X #Taster3
X #Taster4
L S5T#5S
SE T 1
U #Taster1
FP #Flankenmerker1
X #Leuchte1
UN T 1
= #Leuchte1
U #Taster2
FP #Flankenmerker2
X #Leuchte2
UN T 1
= #Leuchte2
U #Taster3
FP #Flankenmerker3
X #Leuchte3
UN T 1
= #Leuchte3
U #Taster4
FP #Flankenmerker4
X #Leuchte4
UN T 1
= #Leuchte4
Mir fehlt in dieser Diskussion der Bezug zur Realität.
Natürlich könnte ich mit einem einzigen Taster und einem SPS- Progi in einem ganzen Haus Licht, Klima, Lüftung, Heizung, Garagentor... und ...und
steuern.
Das würde aber eine Vielfach- Belegung dieses Tasters bedeuten.
(Würde man die techn. Möglichkeiten weiter spinnen, könnte man ganze Straßenzüge, Städte.....)
Ich möchte nicht über die technische Möglichkeit oder Lösung diskutieren...
Ich möchte mal den Sinn (oder Unsinn) beleuchten.
Wenn auf einem Taster vielfache Funktionen möglich sind, sind auch mehrfache Fehlbedienungen möglich.
Die Schnittstelle ist der MENSCH.
Bei einem guten Progi ist der Mensch zwar die größte Fehlerquelle, aber letztendlich hat (noch!!!) die Maschine (oder die maschinelle Steuerung)
dem Menschen zu dienen.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?