O Oeffi Level-1 Beiträge 40 Reaktionspunkte 0 17 Juni 2014 #1 Hallo, ich muss einem Proportionalventil 3 Stellungen zuweisen. Dies soll über 3 Taster geschehen. Taster 1: 0% auf Taster 2: 50% auf Taster 3: 100% auf Wie mache ich das mit der LOGO 7.1? Gruß
Hallo, ich muss einem Proportionalventil 3 Stellungen zuweisen. Dies soll über 3 Taster geschehen. Taster 1: 0% auf Taster 2: 50% auf Taster 3: 100% auf Wie mache ich das mit der LOGO 7.1? Gruß
C controlmyhome Level-1 Beiträge 74 Reaktionspunkte 1 17 Juni 2014 #2 Es gab da einen analogen Multiplexer. Dem schreibste intern die analogwerte rein und wenn die Digitaleingänge geschalttet werden gibt er den zugehörigen Analogwert aus. Der geht dann auf den Ausgang.
Es gab da einen analogen Multiplexer. Dem schreibste intern die analogwerte rein und wenn die Digitaleingänge geschalttet werden gibt er den zugehörigen Analogwert aus. Der geht dann auf den Ausgang.
190B Level-1 Beiträge 1.124 Reaktionspunkte 214 17 Juni 2014 #4 So könnte man das gestalten.... Anhänge 3-fach Sollwertumschaltung analog über Taster.PNG 13,1 KB · Aufrufe: 52
hucki User des Jahres 2014 Power-User Beiträge 6.680 Reaktionspunkte 2.356 17 Juni 2014 #5 Oder alternativ zum Lehrer-verblüffen, wenn man mind. eine 0BA6 zur Verfügung hat: bzw. mit Erweiterung, dass nichts geschieht, wenn 2 oder alle 3 Taster gleichzeitig betätigt werden: (bei den arithmetischen Anweisungen muss der letzte Wert bei EN=0 aktiviert werden)
Oder alternativ zum Lehrer-verblüffen, wenn man mind. eine 0BA6 zur Verfügung hat: bzw. mit Erweiterung, dass nichts geschieht, wenn 2 oder alle 3 Taster gleichzeitig betätigt werden: (bei den arithmetischen Anweisungen muss der letzte Wert bei EN=0 aktiviert werden)