LOGO Logo Analogeingang erweiterungsmodul

spsuser01

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen, wir wollen in der Firma einen analogen Wert speichern. Wir haben die Logo 6ed1052-1cc08-0ba2 und das erweiterungsmodul 6ed1055-1mm00-0ba2. Laut Siemens support sind die miteinander kompatibel. Das Problem das wir haben ist, dass kein Wert aus dem Analogen Eingang in die Logo kommt - egal welchen analogen Logo eingang wir wählen, es kommt nichts an (AI 1-8). Als Hardwaretyp haben wir Logo 8.4 ausgewählt; Hat jemand eine Idee was wir falsch machen könnten? Wir haben alle onboard AI's deaktiviert.
 
Wenn ihr die OnBoard-AIs aktiviert und es dort anklemmt, dann funktioniert es?

Ist der Analogeingang korrekt verdrahtet?

Habt ihr den Analogwert mal mit einem Messgerät kontrolliert?
 
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe den Fehler dank pn/dp gefunden: mein lokaler Onlineshop hatte das Modul fälschlicherweise als ai Modul gelistet, obwohl es ein Ausgang Modul ist... Das Modul wird jetzt getauscht (:
Vielen Dank
 