LOGO Logo Analogwert speichern und zum vergleichen an Baustein übergeben

Eduard Schleich

Level-2
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei das erste Mal mit einer Logo V8.3 zu spielen.

Ich möchte folgendes lösen.

Ich habe einen Eingang 1 mit dem ich "Einrichten" aktiviere.
Dann möchte ich den Analogwert der an AI2 anliegt durch Druck auf einen Taster speichern.
Das habe ich über Min/Max gemacht.

Wenn Eingang 1 null ist habe ich den Produktivbetrieb.
In diesem möchte ich das der unter Min/Max gespeicherte Wert als Schwellwert für eine Analogwertüberwachung genutzt wird.
Dazu habe ich bei der Tabelle unter Min/Max den Aq mit dem D1 aus der Tabelle der Analogwertüberwachung verbunden.

In der Simulation wird der Wert auch übernommen wie es gedacht ist. Im SPS Betrieb mit Hardware wird aber nichts weitergeschoben.
Könnt Ihr mir sagen warum??

Ich habe noch zwei Bilder beigefügt.

Grüße
Edi
 

Anhänge

  • Real.jpg
    Real.jpg
    77,5 KB · Aufrufe: 22
  • Simulation.jpg
    Simulation.jpg
    76,7 KB · Aufrufe: 21
In der Simulation wird der Wert auch übernommen wie es gedacht ist. Im SPS Betrieb mit Hardware wird aber nichts weitergeschoben.
Könnt Ihr mir sagen warum??
Weil im Online-Beobachten die Anzeigen der simulierten Werte in den Parametertabellen unter dem Baustein nicht aktualisiert werden.

Es werden halt lediglich die gelesenen Ausgangswerte der Bausteine hinter dem Brillensymbol angezeigt, wie man es auf Deinem 1. Bild auch oberhalb der Tabellen sehen kann.
 
Zurück
Oben