LOGO Logo für eine Waschanlage

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

2 Euro 6 Min.
1 Euro 3 Min.
50 Cent 1.30 Min.
20 Cent 0.52 Min. = 52 Sek.

Deswegen wollte ich mit dem Taktgeber die Cent´s vorgeben das wäre wohl am einfachsten gewesen denke ich.
mfg andi
 
Hallo,
na jetzt bin ich schon mal weiter, die Zeiten sind ja gar nicht linear, davon bin ich immer ausgegangen, das sind nur 20Cent die aus der Bahn schlagen, dann geht es natürlich nicht so einfach, wie nun? Wenn die Gesammtzeit kleiner ist als 53s muß einer Abgezogen werden, kannst Dir ja schon mal Gedanken machen.
 
Hallo!

Schade das sich die Zeiten vom Impulsgeber überschneiden sonst ginge es.
Ich schau grade das Logo-Handbuch durch kann das sein das die 24V Logo in DC und AC gibt.

mfg andi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Wenn es für jede Münze einen eigenen Eingang gäbe wäre es auch einfacher. Jetzt steht mir das Hirn!
Hast du keine Idee, die mir helfen könnte.

mfg andi
 
Hallo,
Lösungsversuch: die Ausschaltverzögerung auf 2s, speichernde Einschaltverzögerung auf 54s, und den Takt wie gehabt 18s
 

Anhänge

  • z_hlerei_119.jpg
    z_hlerei_119.jpg
    25,9 KB · Aufrufe: 48