Hallo zusammen,

wir haben eine ältere Anlage mit einer S7-1214C (6ES7 214-1HG31-0XB0) und einem HMI KTP600 Basic PN. Das ganze ist noch in TIA V11 projektiert.
Jetzt möchte/muss der Kunde einen analogen Wert aus der Steuerung an einem 300m entfernten Ort anzeigen. Internetzugang ist keiner vorhanden.
Die Idee war nun, den Webserver zu aktivieren, hier den Wert anzuzeigen und lokal darauf zuzugreifen. Dazu müsste aber das Profinet kabellos, wahrscheinlich per Richtfunk übertragen werden. hat da jemand Erfahrung? Ist dies möglich und was für Hardware ist hierfür notwendig? Wir haben hier noch keine Erfahrung und würden uns über Tipps sehr freuen.

vielen Dank im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hat da jemand Erfahrung?
HMI-Anwendungen sind recht unproblematisch was die Kommunikation angeht, der Webserver genauso.
Ich hab bei Inbetriebnahmen immer eine HMI-Instanz auf dem Laptop laufen & flitze, per Wlan verbunden, durch die Anlage.
AGVs laufen schließlich auch per Wlan.
Hab bei nem Kunden sogar mal ein HMI über Powerlink gesehen (also Ethernet-Netzwerk über das 230V Netz).

Der Webserver nutzt nur normale TCP-Kommunikation (kein Profinet-Protokoll), also reicht eine beliebige Wlan-Verbindung aus.
Für richtige Profinet-Kommunikation, also wenn z.B. I/O-Baugruppen ebenfalls über die Verbindung laufen sollen, wäre Unterstützung für QoS und LLDP notwendig.
 