Guten Tag SPS Forum,
ich sitze vor dem Problem, dass mehrere HMIs (4x TP1500) sich auf mehrere CPUs (1x CPU 317-2 PN/DP & 3x CPU 315-2 PN/DP) Verbinden sollen. Grund ist Ausfallsicherheit und dass von mehreren Standorten alle Anlagen betreut werden können.
Was klappt ist, dass ich von jedem Panel ohne Probleme eine Verbindung zu "seiner" CPU herstellen kann. Wenn ich nun aber drei weitere Verbindungen zu den restlichen CPUs anlege, werden diese Teils rot markiert mit dem Hinweis, dass keine Verbindungsressourcen verfügbar wären. Bei den CPUs hab ich die Verbindungsressourcen wie folgt aufgeteilt: 7 PGs, 7 OPs, 2 S7-Basisverbindungen.
Kann mir jemand sagen, was ich genau falsch mache?
ich sitze vor dem Problem, dass mehrere HMIs (4x TP1500) sich auf mehrere CPUs (1x CPU 317-2 PN/DP & 3x CPU 315-2 PN/DP) Verbinden sollen. Grund ist Ausfallsicherheit und dass von mehreren Standorten alle Anlagen betreut werden können.
Was klappt ist, dass ich von jedem Panel ohne Probleme eine Verbindung zu "seiner" CPU herstellen kann. Wenn ich nun aber drei weitere Verbindungen zu den restlichen CPUs anlege, werden diese Teils rot markiert mit dem Hinweis, dass keine Verbindungsressourcen verfügbar wären. Bei den CPUs hab ich die Verbindungsressourcen wie folgt aufgeteilt: 7 PGs, 7 OPs, 2 S7-Basisverbindungen.