mehrere Panele - ein Rezept

Rezpte auf NW...

Du kannst mit einem MP,TP usw immer aufs Netz Zugreifen, nur nicht vom Netz auf das Gerät!!!

Einfach eine Freigabe auf einen rechner erstellen, Username und Passwort für den Rechner am Touch einstellen. Dann denn speicherort fürs rezept so angeben: \\Rechnername\Freigabename.

Sollte eigendlich funktionieren!!!
 
Du kannst mit einem MP,TP usw immer aufs Netz Zugreifen, nur nicht vom Netz auf das Gerät!!!
eben genau das hab ich ja auch gesagt. crasycat hat mir aber widersprochen. nach seinem letzten posting ist mir aber klar was er meinte. eben diese smart geschichte.

aber das hat nichts mit dem dateisystem von wince ja nix zu tun.
 
Wie erstelle ich eine Freigabe?

Die IP - Adressen auf dem MP habe ich fix vergeben, also keine dynamische Zuweisung.

Über SmartService kann ich auf das Panel zugreifen, die Einstellungen sollten also passen.

Wie richte ich jetzt die Freigabe ein, damit das Panel auf diese zugreifen kann?
 
vergiss mal diese smart geschichte.
diese einstellungen haben nichts mit dem dateisystem von wince zu tun und beziehen sich nur auf die wccf runtime.

du musst das netzwerk schon unter ce einrichten wie kalel das geschrieben hat

du kannst nicht auf das dateisystem des panel zugreifen.

du kannst vom panel in das netz. es ist also zwingend, dass du die freigabe auf dem pc erstellst und dort die rezepte ablegst.
 
OK. Rezepte der PC - Station auf einem Netzlaufwerk ablegen und eine Freigabe für das Panel erstellen, damit dieses auf das Netzlaufwerk zugreifen kann.

Kann mir jemand eine ganz genaue Anleitung geben, wie ich unter CE die Freigabe erstelle?

Welche Domäne, welcher Benutzername, wo ist was einzugeben usw.
 
nicht kapiert....

keine freigabe unter ce erstellen.

sondern auf dem win rechner (xp, 2000, 9x).
Dazu einfach ein verzeichniss/laufwerk unter einen bestimmten namen freigeben. Normalerweise geschieht das über rechtsklick auf das verzeichniss, eigenschaften und da kann man dann eine freigabe hinzufügen


unter dem panel musst du nun unter netzwerk/identification in der systemsteuerung den usernamen und das passwort für den windows rechner eingeben.

nun kannst du in flexible das rezept so projektieren das es auf dem rechner gepseichert wird (dateiname: \\[servername oder ip]\[freigabename] + rest des dateinamens/pfades)
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…