-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
mit Unterstützung dieses Forums habe ich kürzlich ein altes Projekt, geschrieben mit ProTool, für ein TP170B in mein WinCC flexible 2008 reinladen können und das Projekt auf ein neues Gerät gleicher Baureihe aufgespielt. Soweit so gut.
Nun wurde im Verlauf der Benutzung durch meine Mitarbeiter folgendes festgestellt.
Am "alten" TP konnte man auftretende Systemmeldungen in Form eines Popups mit einem Button "ACK" bestätigen; danach verschwand die Meldung gänzlich vom Anzeigedisplay.
Seit meiner Änderung gibt es keinen Button mehr zu bestätigen und die Fehler bleiben gespeichert. Mittlerweile existiert eine richtige lange Liste, die ich nur durch komplettes Neustarten des TP löschen konnte. Lediglich der Button "x" ist vorhanden; dieser minimiert das Meldefenster aber auch nicht vollständig, sondern klappt es mehr oder weniger ein. Es bleibt ein blaues Kästchen mit Ausrufezeichen bestehen, welches ich vom Anzeigedisplay nicht löschen kann.
Bin mir relativ sicher, dass ich innerhalb WinCC irgendwas umkonfigurieren muss, aber was nur?
edit:
habe soeben festgestellt, dass unter "Bitmeldungen" eine ganze Reihe der benannten Fehlermeldungen konfiguriert wurde. Ich kann nun für jede einzelne Meldung in deren Ereignis unter Quittieren ein Verhalten festlegen. Ich hab das leider noch nie gemacht, was gehört denn da hin? Und geht das eventuell auch für die gesamte Meldeklasse (haben alle die gleiche Meldeklasse konfiguriert)?
mit Unterstützung dieses Forums habe ich kürzlich ein altes Projekt, geschrieben mit ProTool, für ein TP170B in mein WinCC flexible 2008 reinladen können und das Projekt auf ein neues Gerät gleicher Baureihe aufgespielt. Soweit so gut.
Nun wurde im Verlauf der Benutzung durch meine Mitarbeiter folgendes festgestellt.
Am "alten" TP konnte man auftretende Systemmeldungen in Form eines Popups mit einem Button "ACK" bestätigen; danach verschwand die Meldung gänzlich vom Anzeigedisplay.
Seit meiner Änderung gibt es keinen Button mehr zu bestätigen und die Fehler bleiben gespeichert. Mittlerweile existiert eine richtige lange Liste, die ich nur durch komplettes Neustarten des TP löschen konnte. Lediglich der Button "x" ist vorhanden; dieser minimiert das Meldefenster aber auch nicht vollständig, sondern klappt es mehr oder weniger ein. Es bleibt ein blaues Kästchen mit Ausrufezeichen bestehen, welches ich vom Anzeigedisplay nicht löschen kann.
Bin mir relativ sicher, dass ich innerhalb WinCC irgendwas umkonfigurieren muss, aber was nur?
edit:
habe soeben festgestellt, dass unter "Bitmeldungen" eine ganze Reihe der benannten Fehlermeldungen konfiguriert wurde. Ich kann nun für jede einzelne Meldung in deren Ereignis unter Quittieren ein Verhalten festlegen. Ich hab das leider noch nie gemacht, was gehört denn da hin? Und geht das eventuell auch für die gesamte Meldeklasse (haben alle die gleiche Meldeklasse konfiguriert)?
Zuletzt bearbeitet: