Hallo,
wir arbeiten mit TIA V17 Professional und einer CPU 1516.
An einer Analogeingangskarte 6ES7 531-7KF00-0AB0 haben wir einen Bronkhorst Durchflusssensor angeschlossen (4 Leiter 4-20mA).
Der Messbereich wird von Bronkhorst mit 2-60 Nm³/h angegeben.
Wir nutzen einen Analogeingabe Baustein aus der LBP Bibliothek.
Der Messbereich am Baustein ist mit 0-60 parametriert.
Wir haben beobachtet, dass der Baustein auch Volumenströme jenseits der 60 Nm³/h anzeigt. Ist das normal?
Wenn ich Werte im Übersteuerungsbereich habe, werden trotzdem Messwerte ausgegeben. Sind das korrekte Messwerte?
Gruß Uwe