Mitsubishi FX5 mit Ethernet/IP (wordswap?)

maurice_8888

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aufbau:
Mitsubishi FX5 mit Zusatzmodul Ethernet/IP
Beckhoff BK9105 (Firmware Stand 5) Buskoppler mit 16E/16A

Konfigurationstool für Ethernet/IP für GXWorks 3
Konfigurations-Software von Beckhoff KS2000 V5

Problem:
Wenn ich übers Beckhoff Tool die IP-Adresse zB einstelle auf 192.168.0.10, dann kann ich diese IP-Adresse auch mit dem Ping-Befehl abfragen und bestätigen.
Laß ich dann das Ethernet/IP-Tool von Mitsubishi das Netzwerk scannen, findet dieses Tool tatsächlich den BK9105.
ABER: laut diesem Tool ist die IP-Adresse 0.10.192.168. Wenn man das dann bestätigt, wird tatsächlich die IP-Adresse des BK9105 auf diesen Wert geändert (Abfrage mit KS2000 V5 von Beckhoff) und ist somit in meinem Netzwerk nicht mehr zugänglich.

Hat jemand die gleiche Erfahrungen oder kenn jemand da eine Lösung? Tritt hier irgendwo ein Wordswap auf? Falls ja, wie kann ich den beheben?

PS.
Beckhoff Support ist da ganz nüchtern: kannst du die IP-Adresse pingen? Ja: nicht unser Problem.
Mitsubishi Support: dieses Phenomen ist uns nicht bekannt.
Irgendwo auf der Welt muß doch mal die Kombination Melsec FX5 mit Beckhoff BK9105 zum laufen gebracht sein, oder?
 