Hallo!

Ich steuere einen MM420 mit einer CPU314-2DP. Und ich möchte mir die momentane Frequenz anzeigen lassen.
Dazu habe ich ich den Analogausgang 0-20mA des Micromasters (Pin 12 und 13) an einen Analogeingang der SPS gehängt.
Weiters habe ich auch folgende Parameter beim Micromaster eingestellt.
  • P0771=21 -- dadurch wird Ausgangsfrequenz am Analogausgang ausgegeben
  • P2000=50 -- Bezugsfrequenz
Mein Problem ist aber, dass an diesem Analogausgang (des MM420) immer 12V liegen, egal welche Frequenz gerade erzeugt wird.

Worin liegt hier das Problem?

Danke für eure Hilfe
 
wie erwähnt... schau dir das mm4_stds an. alles gut erklärt.
bausteine sind für ppo1 und ppo2.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Mit den DIP-Schaltern kann nicht zwischen Spannung und Strom umgestellt werden.
  • DIP2: 50Hz - 60Hz
  • DIP1: "nicht vom Kunden zu verwenden"
Stimmt, war beim MM440.

Setze einen 500 (470 Ohm) Ohm Widerstand an die Klemme 12 und 13.

Jetzt kannst du direkt am Widerstand die Spannung messen.

Je nach Widerstand gemäß "Ohmschen Gesetz"


0 mA entspricht den 0 Volt
20 mA entspricht den 10 Volt (12Volt)


Karl
 