bin gerade dabei einen Kabelplan für eine Anlage zu planen, dabei ist mit folgendes aufgefallen.
gegeben: 16 Motore direkter Anlauf (Wendeschützschaltung), Entfernung von 10 – 60 Meter.
Für den Motor mit 60m Zul. müsste ein 6,00mm° verlegt werden.
Da aber nicht nur der Motor sondern auch noch Ini’s im selben Kabel mitgeführt werden sollen (ich weis nicht zulässig) und es eine Ortveränderliche Anlage ist, gibt es ein Problem. Es gibt kein 18 x 6 mm° Ölflex. Währe es erlaubt ein 21 x 2,5 mm° Ölflex zu verlegen und für den Motor Adern doppelt aufzulegen.
Denn ich brauche 13 Adern zu Steuerung.
Rechnerisch ergibt sich ein Querschnitt von 4,18mm° für den Motor.
Bin für jede Hilfe dankbar
LG
Stephan
bin gerade dabei einen Kabelplan für eine Anlage zu planen, dabei ist mit folgendes aufgefallen.
gegeben: 16 Motore direkter Anlauf (Wendeschützschaltung), Entfernung von 10 – 60 Meter.
Für den Motor mit 60m Zul. müsste ein 6,00mm° verlegt werden.
Da aber nicht nur der Motor sondern auch noch Ini’s im selben Kabel mitgeführt werden sollen (ich weis nicht zulässig) und es eine Ortveränderliche Anlage ist, gibt es ein Problem. Es gibt kein 18 x 6 mm° Ölflex. Währe es erlaubt ein 21 x 2,5 mm° Ölflex zu verlegen und für den Motor Adern doppelt aufzulegen.